了解火灾探测器的那些事!-上海果诚建筑工程有限公司#commondraggable{}


火灾探测器是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的"感觉",它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。因此,这就是选择消防设施操作员的原因,不可否认其带来的积极影响。问考吧为考生提供自考网上报名系统、报名时间、自考专业、自考本科专科、成绩查询入口、历年真题下载、自考查分、准考证打印、自考办电话、自考院校及专业等自学考试信息资讯。https://www.wenkaoba.com




按对现场的信息采集类型分为:感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器。
按设备对现场信息采集原理分为:离子型探测器,光电型探测器,线性探测器。
按设备在现场的安装方式分为:点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器。
按探测器与控制器的接线方式分:总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的;而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,进制编码。













感烟火灾探测器:
感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器,是使用量的一种火灾探测器。因为它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的称感烟火灾探测器为"早期发现"探测器。
常见的感烟火灾探测器有离子型、光电型等几种。



离子感烟探测器由内外两个电离室为主构成。外电离室(即检测室)有孔与外界相通,烟雾可以从该孔进入传感器内;内电离室(即补偿室)是密封的,烟雾不会进入。火灾发生时,烟雾粒子窜进外电离室,干扰了带电粒子的正常运行,使电流、电压有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,探测器就会产生感应而发出报警信号。
吸气式感烟探测器一改传统感烟探测器等待烟雾飘散到探测器被动进行探测的方式,而是采用新的理念,即主动对空气进行采样探测,当保护区内的空气样品被吸气式感烟探测器内部的吸气泵吸入采样管道道,送到探测器进行分析,如果发现烟雾颗粒,即发出报警。



点:论那家生产的探测器,都可以探测到火灾的发生,并且有比较高的灵敏度。在安装中都比较简单。缺点:各家生产的设备不可通用,为正,不但不可彼此互相代替。而且不可以互相通讯。
敏感元件:

敏感元件作为火灾探测器构造的一部分可将火灾燃烧的特征物理量转换成电信号。
电路:
将敏感元件转换所得的电信号进行放大并处理成火灾报警控制器所需的信号。
1转换电路
它将敏感元件输出的电信号变换成具有一定幅值并符合火灾报警控制器要求的报警信号。它通常包括匹配电路、放大电路和阈值电路。具体电路组成形式取决于报警系统所采用的信号种类,如电压或电流阶跃信号、脉冲信号、载频信号和数码信号等。
2抗干扰电路
由于外界环境条件,如温度、风速、强电磁场、人工光等因素,会对不同类型的探测器正常工作受到影响,或者造成假信号使探测器误报。因此,探测器要配置抗干扰电路来提高它的可靠性。常用的有滤波器、延时电路、积分电路、补偿电路等。
3保护电路
用来监视探测器和传输线路的故障。检查试验自身电路和元件、部件是否完好,监视探测器工作是否正常;检查传输线路是否正常(如探测器与火灾报警控制器之间连接导线是否通)。它由监视电路和检查电路组成。
4指示电路
用以指示探测器是否动作。探测器动作后,自身应给出显示信号。这种自身动作显示通常在探测器上设置动作信号灯,称作确认灯。
5接口电路
用以完成火灾探测器和火灾报警控制器问的电气连接,信号的输入和输出,保护探测器不致因安装错误而损坏等作用。