洞察:火灾声光警报器-上海果诚建筑工程有限公司#commondraggable{}


火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见度低或事故现场有烟雾产生的场所。火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见度低或事故现场有烟雾产生的场所。可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源,即可工作:发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。通过控制模块可接入编码模拟量火灾报警控制系统中。通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。更要紧的是,把公共营养师分析透彻,让其社会功能发挥到极致才是我们当务之急要做的。问考吧为考生提供自考网上报名系统、报名时间、自考专业、自考本科专科、成绩查询入口、历年真题下载、自考查分、准考证打印、自考办电话、自考院校及专业等自学考试信息资讯。https://www.wenkaoba.com




作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点。每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器,语音应同步。同一建筑中设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
















声光报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能漏点,分析它们的漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量漏时,有气体的漏方向。
(3)根据漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究漏点的漏状态是微漏还是喷状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近漏点一些。如果是喷状漏,则要稍远离漏点。综合这些状况,拟定出比较终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有气体漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有气体漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气漏的场所,应将检测器安装在漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有气体含量接近或达到下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
回复